Лаврентий Павлович писал(а):-=ZOLOTO=- писал(а):Для начала вопрос, что именно будем передавать по rs-485, а уже дальше можно дать какие либо предложения?
Изначально хотели сделать всё на HART'е, но для руководства это решение оказалось дорогим из-за необходимости покупки HART-мультиплексоров. В итоге перешли на ModBus-устройства и передавать хотим именно его. Суть вопроса лежит в области диспетчеризации объекта: есть несколько счётчиков с поддержкой ModBus (Меркурий 234 ART). Их нужно "замониторить" на удалённом расстоянии. Что посоветуете?
1. Для передачи на длинные расстояние именно по rs-485 могу посоветовать ICPDAS I-7514U, I-7510 и им подобные железки;
2. Смущает ваше самое первое обращение в котором говориться про оптику " большое расстояние (точно пока не известно на какое, но будет оптика)" если физическим транспортом будет оптика, тогда вам необходимо ставить преобразователи интерфейсов их тоже большое количество.
Вообще данная тема очень актуальна при создании СМИС объекта т.к. при интеграции возникает довольно большое количество подобных ситуаций.