• Было проведено тестирование ПТК СМИС

 #375   -=ZOLOTO=-
 19 дек 2014, 23:10
В промежуток времени с 15-19 декабря нашими Экспертами было произведено тестирование ПТК СМИС одного из производителей данного оборудования.
21.12.14 читайте на страницах нашего форума, технический отчет.
 #393   -=ZOLOTO=-
 22 дек 2014, 22:22
На прошлой недели к «СМИС Экспертам» обратилась компания, которая пожелала остаться анонимной, с просьбой оказать содействие в оказании консультаций по ПНР одного из СМИС объекта тяжелой промышленности. В процессе оказания консультаций, родилась идея написать для нашего читателя технический отчет о ПТК СМИС поставленного на объект. Зная тяжелую конкуренцию на рынке оказания услуг по поставкам ПТК, «СМИС Эксперты» обратились с письменным запросом к производителю ПТК СМИС, с просьбой дать разрешение на подготовку подробного отчета о ПТК. В процессе телефонного разговора «СМИС Эксперты» получили весьма нелицеприятный отказ с угрозами суда и прокураторы. Сложилось однозначное впечатление, что наша просьба задела производителя ПТК больше чем финансовый кризис и это нас настроило на более пристрастный анализ данного оборудования.
Далее весь технический отчет по указанным выше причинам будет писаться без указания конкретных марок оборудования и программного обеспечения входящих, в состав поставляемого ПТК СМИС.
1. Стоимость оборудования:
Стоимость оборудования ПТК СМИС для нас осталось закрытой информацией, единственное, что представитель Заказчика намекнул, что за эти деньги можно в Москве купить квартиру, но какую и где он не уточнил. Будем вместе с вами надеяться, что однокомнатную и в новой Москве.
2. Комплектация поставки:
Комплект оборудования из 19 дюймовой стойки, двух серверов (основной и резервный), KVM, ИБП, маршрутизатор и куча всякой мелочёвки (клемные колодки, розетки, патч-корды и т.д)
Комплектация программного обеспечения состоит из диска с ПО, электронного ключа, комплекта документации (руководство пользователя и администратора).
3. Сборка ПТК СМИС:
Первой на что обратили внимание наши «СМИС Эксперты» так это то, что в поставке ПТК полностью отсутствует документация по сборке оборудования. Может, конечно, производитель забыл положить инструкцию именно в этот комплект ПТК, но представитель Заказчика нас заверил, что к производителю обращался и тот сказал, что документация по сборке это ваш проект.
В целом сборка стойки со всем оборудованием заняла 1.5 часа чистого времени.
4. Установка ПО:
По поводу установки программного обеспечения можно написать второй роман «Война и Мир» т.к. это было что-то невероятное. Начать нужно с того, что поставляемая документация на ПО соответствует действительности максимум на 30% и по ней просто невозможно выполнить инсталляцию программного обеспечения. На диске с ПО имеется дистрибутив ПО СМИС для серверной части и для АРМ, НО!!! прежде чем его запускать необходимо, установить SQL Server с большим количеством настроек, которые в документации полностью отсутствуют. Это был тупик, ожидаемо было всё, но только не такое халатное отношение производителя к своим покупателям. На помощь пришел наш коллега, и теперь хороший друг по форуму, который оказался бывшим сотрудником данного производителя и любезно оказал нам содействие с инсталляцией ПО. Дальше дело пошло веселее и за каких-то 2.5 часа мы установили ПО СМИС.
Ура товарищи!!! Мы сделали за один рабочий день работу, с которой инженеры заказчика мучились 2 недели.
5. ПНР:
Дополнительно нужно отметить, что ПО ПТК состоит из двух программных продуктов, первое это некая интеграционная платформа, которая позволяет объединить различные OPC интерфейсы, сформировать в соответствии с РД алгоритмы и передать сигналы в ПО СМИС. Второй программный продукт это сам СМИС, который нам потрепал нервы при инсталляции.
Настройка формирования алгоритмов и ПО СМИС осуществляется на довольно понятном интуитивном уровне, если вы в школе учили QBASIC и являетесь опытным пользователем ПК, то особых трудностей испытывать не придется.
ПО СМИС для АРМ настраивать нет необходимости вообще т.к. по своей сути он является консолью сервера СМИС.
Интерфейс АРМ предельно прост и понятен любому сотруднику ДДС и требует мини внимания.
6. Подключение ПТК СМИС к ЕДДС.
Настраивать подключение ПТК СМИС объекта к ПТК СМИС ЕДДС нам не пришлось, по причине отсутствия такового в ЕДДС, но АКТ соответствия и настройки у данного ПТК СМИС имелись. Всё взаимодействие будет осуществляться посредством телефонной связи между сотрудниками ДДС объекта и ЕДДС.

Подводя итог, напрашивается один очевидный вывод, что грубое поведение производителя ПТК СМИС на наш письменный запрос с просьбой дать разрешение на подготовку подробного отчета о ПТК весьма оправдан по одной простой причине.
Самостоятельно настроить ПТК просто невозможно т.к. отсутствует подробная эксплуатационная документация.
Производитель ПТК очевидно делает ставку исключительно на самостоятельную инсталляцию и ПНР данного программного обеспечения СМИС.

«СМИС Эксперты» рекомендуют при выборе ПТК СМИС уделить особое внимание эксплуатационной документации, которую желательно запросить и ознакомиться у производителя до покупки ПТК СМИС. Дополнительно стоит задать вопрос производителю как осуществляется техническая поддержка данного ПТК СМИС и вообще осуществляется она или нет. Если у производителя ПТК СМИС имеются курсы по обучению ПТК СМИС, то их прохождение защитит Вас от многих проблем и позволит самостоятельно проводить техническое обслуживание.
 #402   SerG
 23 дек 2014, 14:41
Можно поинтересоваться у уважаемого автора, а Вы сами занимались СМР и ПНР СМИС на объектах ?
Данный "отчет" без указания производителя ПТК СМИС практически пустой набор слов !
 #403   grayded
 23 дек 2014, 15:59
SerG писал(а):Можно поинтересоваться у уважаемого автора, а Вы сами занимались СМР и ПНР СМИС на объектах ?
Данный "отчет" без указания производителя ПТК СМИС практически пустой набор слов !


Ну прежде всего данный отчет будет интересен организациям, принимающим СМИС в постоянную эксплуатацию. Им следует задаться вопросом что они будут делать, какая документация и ПО понадобятся, если вдруг слетит сервер, выйдет из строя оборудование. Конечно в организациях-разработчиках есть оперативные отделы... занимающиеся восстановлением работоспособности. Но если закончилась гарантия? Если организация-разработчик СМИС распалась?! Вся ответственность ляжет на эксплуатирующую организацию.
Я думаю проблемы изложенные -=ZOLOTO=-, в той или иной мере относятся к производителям любого ПТК СМИС.
 #406   -=ZOLOTO=-
 23 дек 2014, 16:16
SerG писал(а):Можно поинтересоваться у уважаемого автора, а Вы сами занимались СМР и ПНР СМИС на объектах ?
Данный "отчет" без указания производителя ПТК СМИС практически пустой набор слов !

Уважаемый SerG.
Если вы уделите немного времени и ознакомитесь со всеми моими статьями, то сможете сделать определенные выводы о моем опыте работы по созданию СМИС систем.
Причины, по которым не указан производитель ПТК, предельно ясно освещены в отчете.
Если для Вас данный отчет оказался пустым набором слов, то я у Вас прошу прощения за отнятое время.
 #407   SerG
 23 дек 2014, 16:29
-=ZOLOTO=- писал(а):
SerG писал(а):Можно поинтересоваться у уважаемого автора, а Вы сами занимались СМР и ПНР СМИС на объектах ?
Данный "отчет" без указания производителя ПТК СМИС практически пустой набор слов !

Уважаемый SerG.
Если вы уделите немного времени и ознакомитесь со всеми моими статьями, то сможете сделать определенные выводы о моем опыте работы по созданию СМИС систем.
Причины, по которым не указан производитель ПТК, предельно ясно освещены в отчете.
Если для Вас данный отчет оказался пустым набором слов, то я у Вас прошу прощения за отнятое время.


Я ознакомился с Вашими статьями и сделал для себя определенный вывод : Вы достаточно хорошо знакомы с теоретической частью , а вопрос касался именно СМР и ПНР СМИС !
Почему и появился вопрос про "отчет". Я сам занимаюсь данной тематикой очень давно (правда все относительно) и знаю о чем спрашиваю. Без обид.
То что Вы считаете недостатком документирования по ПТК СМИС (например по SQL) не является таковым и присуще всем разработкам ПО СМИС в РФ.
 #408   SerG
 23 дек 2014, 22:22
-=ZOLOTO=- писал(а):На прошлой недели к «СМИС Экспертам» обратилась компания, которая пожелала остаться анонимной, с просьбой оказать содействие в оказании консультаций по ПНР одного из СМИС объекта тяжелой промышленности. В процессе оказания консультаций, родилась идея написать для нашего читателя технический отчет о ПТК СМИС поставленного на объект. Зная тяжелую конкуренцию на рынке оказания услуг по поставкам ПТК, «СМИС Эксперты» обратились с письменным запросом к производителю ПТК СМИС, с просьбой дать разрешение на подготовку подробного отчета о ПТК. В процессе телефонного разговора «СМИС Эксперты» получили весьма нелицеприятный отказ с угрозами суда и прокураторы. Сложилось однозначное впечатление, что наша просьба задела производителя ПТК больше чем финансовый кризис и это нас настроило на более пристрастный анализ данного оборудования.
Далее весь технический отчет по указанным выше причинам будет писаться без указания конкретных марок оборудования и программного обеспечения входящих, в состав поставляемого ПТК СМИС.
1. Стоимость оборудования:
Стоимость оборудования ПТК СМИС для нас осталось закрытой информацией, единственное, что представитель Заказчика намекнул, что за эти деньги можно в Москве купить квартиру, но какую и где он не уточнил. Будем вместе с вами надеяться, что однокомнатную и в новой Москве.
2. Комплектация поставки:
Комплект оборудования из 19 дюймовой стойки, двух серверов (основной и резервный), KVM, ИБП, маршрутизатор и куча всякой мелочёвки (клемные колодки, розетки, патч-корды и т.д)
Комплектация программного обеспечения состоит из диска с ПО, электронного ключа, комплекта документации (руководство пользователя и администратора).
3. Сборка ПТК СМИС:
Первой на что обратили внимание наши «СМИС Эксперты» так это то, что в поставке ПТК полностью отсутствует документация по сборке оборудования. Может, конечно, производитель забыл положить инструкцию именно в этот комплект ПТК, но представитель Заказчика нас заверил, что к производителю обращался и тот сказал, что документация по сборке это ваш проект.
В целом сборка стойки со всем оборудованием заняла 1.5 часа чистого времени.
4. Установка ПО:
По поводу установки программного обеспечения можно написать второй роман «Война и Мир» т.к. это было что-то невероятное. Начать нужно с того, что поставляемая документация на ПО соответствует действительности максимум на 30% и по ней просто невозможно выполнить инсталляцию программного обеспечения. На диске с ПО имеется дистрибутив ПО СМИС для серверной части и для АРМ, НО!!! прежде чем его запускать необходимо, установить SQL Server с большим количеством настроек, которые в документации полностью отсутствуют. Это был тупик, ожидаемо было всё, но только не такое халатное отношение производителя к своим покупателям. На помощь пришел наш коллега, и теперь хороший друг по форуму, который оказался бывшим сотрудником данного производителя и любезно оказал нам содействие с инсталляцией ПО. Дальше дело пошло веселее и за каких-то 2.5 часа мы установили ПО СМИС.
Ура товарищи!!! Мы сделали за один рабочий день работу, с которой инженеры заказчика мучились 2 недели.
5. ПНР:
Дополнительно нужно отметить, что ПО ПТК состоит из двух программных продуктов, первое это некая интеграционная платформа, которая позволяет объединить различные OPC интерфейсы, сформировать в соответствии с РД алгоритмы и передать сигналы в ПО СМИС. Второй программный продукт это сам СМИС, который нам потрепал нервы при инсталляции.
Настройка формирования алгоритмов и ПО СМИС осуществляется на довольно понятном интуитивном уровне, если вы в школе учили QBASIC и являетесь опытным пользователем ПК, то особых трудностей испытывать не придется.
ПО СМИС для АРМ настраивать нет необходимости вообще т.к. по своей сути он является консолью сервера СМИС.
Интерфейс АРМ предельно прост и понятен любому сотруднику ДДС и требует мини внимания.
6. Подключение ПТК СМИС к ЕДДС.
Настраивать подключение ПТК СМИС объекта к ПТК СМИС ЕДДС нам не пришлось, по причине отсутствия такового в ЕДДС, но АКТ соответствия и настройки у данного ПТК СМИС имелись. Всё взаимодействие будет осуществляться посредством телефонной связи между сотрудниками ДДС объекта и ЕДДС.

Подводя итог, напрашивается один очевидный вывод, что грубое поведение производителя ПТК СМИС на наш письменный запрос с просьбой дать разрешение на подготовку подробного отчета о ПТК весьма оправдан по одной простой причине.
Самостоятельно настроить ПТК просто невозможно т.к. отсутствует подробная эксплуатационная документация.
Производитель ПТК очевидно делает ставку исключительно на самостоятельную инсталляцию и ПНР данного программного обеспечения СМИС.

«СМИС Эксперты» рекомендуют при выборе ПТК СМИС уделить особое внимание эксплуатационной документации, которую желательно запросить и ознакомиться у производителя до покупки ПТК СМИС. Дополнительно стоит задать вопрос производителю как осуществляется техническая поддержка данного ПТК СМИС и вообще осуществляется она или нет. Если у производителя ПТК СМИС имеются курсы по обучению ПТК СМИС, то их прохождение защитит Вас от многих проблем и позволит самостоятельно проводить техническое обслуживание.


Уважаемый автор "отчета" хотелось бы высказать сомнения по поводу сбора железа (чьего производителя оно б нибыло) за 1.5 часа ! Если только заранее все не было подоготовлено ! НЕ ВЕРЮ !
Инструкция по сборке оборудования является РД "в производстве работ" и инструкции производителей конечного оборудования.
ПО СМИС это не общее ПО которое можно купить в магазине! Не удалось установить сразу - нужны СПЕЦИАЛИСТЫ ! Что Вы сами и подтвердили.
И потом, Вы говорили что не хотите пиарить (хорошо или черно) никакой ПТК , а не называя тестируекмый ПКТ вы бросаете тень на ВСЕ существующие ПТК СМИС !!!
Наверное это идет в разрез с Вашими заявлениями !
 #410   SerG
 23 дек 2014, 22:38
И еще, Вы уж извините ! Не хочу несправедливости !
Я не буду сталкиваться с Вами на ристалище теории СМИС , законов и правовой базы , но в разделе СМР и ПНР могу заявить
что работаю и знаю наверное не меньше чем ВЕСЬ форум (на данный момент) вместе взятый .
Посему не хочу видеть предвзятых рассуждений.
 #411   Korean
 24 дек 2014, 00:06
SerG писал(а):ПО СМИС это не общее ПО которое можно купить в магазине! Не удалось установить сразу - нужны СПЕЦИАЛИСТЫ ! Что Вы сами и подтвердили.
И потом, Вы говорили что не хотите пиарить (хорошо или черно) никакой ПТК , а не называя тестируекмый ПКТ вы бросаете тень на ВСЕ существующие ПТК СМИС !!!
Наверное это идет в разрез с Вашими заявлениями !


Уважаемый SerG!
Если конечному пользователю не удалось выполнить инсталяцию программного обеспечения, то разработчику ПО следует указывать, что инсталяция может проводиться только официальным интегратором, в противном случае разработчик вводит в заблуждение заказчика данного прогаммного комплекса, косвенно навязывая дополнительные услуги.
 #412   Korean
 24 дек 2014, 00:24
SerG писал(а):И еще, Вы уж извините ! Не хочу несправедливости !
Я не буду сталкиваться с Вами на ристалище теории СМИС , законов и правовой базы , но в разделе СМР и ПНР могу заявить
что работаю и знаю наверное не меньше чем ВЕСЬ форум (на данный момент) вместе взятый .
Посему не хочу видеть предвзятых рассуждений.


Многоуважаемый SerG!
От лица Администрации благодарю Вас за регистрацию и надеюсь, что Вы как выдающийся специалист будете и далее принимать активное участие в обсуждении тематики СМИС на нашем форуме!