KSM писал(а):Подскажите, есть ли конкретные требования к оборудованию - тензометры, инклинометры, сейсмографы и т.д. а именно, по классу точности приборов?
И еще просьба, поделитесь ссылками на нормативную документацию, которая это подтверждает.
Смотрите раздел "нормативные документы СМИС"
14. «Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения», М., МЧС России (аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол от 18.03.2009 г. № 3).
15. «Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений», М., МЧС России ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол 25.02.2003 г. № 1).
По личному опыту могу ответить так, класс точности приборов должен соответствовать требованиям (показаниям) интегральных велечин которые будут определены в паспорте мониторинга.