Уважаемые читатели!
В данной теме хочу пошагово затронуть все этапы проведения пусконаладочных работ по СМИС.
Начнем с того, на какие, собственно, этапы делится проведение ПНР.
Поскольку в ГОСТ 22.1.12-2005 и ГОСТ 22.1.13-2013 требования к проведению ПНР не отражены, нормативный документ, на который будем ориентироваться при проведении ПНР по СМИС - СНиП 3.05.07-85 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ» в части раздела 5. Также, стоит руководствоваться обязательным приложением 1 «ПОРЯДОК РОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ» к СНиП 3.05.05-84 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ», СНиП 3.05.06-85 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА».
Руководствуясь СНиП 3.05.07-85, СНиП 3.05.06-85 и прил. 1 к СНиП 3.05.05-84, при проведении пусконаладочных работ по СМИС можно выделить 3 периода:
1. Подготовительный этап;
2. Этап проведения автономных испытаний;
3. Этап проведения комплексных испытаний.
1. Подготовительный этап.
На этом этапе выполняются подготовительные работы, а также изучается рабочая документация по СМИС, основные характеристики приборов и средств автоматизации, используемых в проекте.
Подготовительный этап начинается с изучения рабочей документации по возможности до выезда на объект. Ошибки, допущенные в проекте, должны быть переданы разработчику Рабочей документации для устранения. Также, на этом этапе осуществляется запрос у проектной организации необходимых для наладки параметров, не указанных в рабочей документации.
Работа на объекте.
Пуско-наладочной организацией осуществляется проверка приборов и средств автоматизации. Приборы и средства автоматизации, разукомплектованные, без технической документации (паспорта, свидетельства и т. п.), с изменениями, не отраженными в технических условиях, для проведения проверки не принимаются. По окончании проверки приборы и средства автоматизации передаются в монтаж по акту.
Таким образом, если по прибытии на объект пусконаладочная организация должна приступить к наладке уже смонтированного оборудования, то стоит считать, что оборудование проверено. При этом необходимо получить копию акта о проверке или паспорт оборудования с отметками о контроле. Если же смонтированное оборудование не проверено, то проверку должна провести пусконаладочная организация. При этом, если необходим демонтаж оборудования, то он должен быть проведен силами организации, преждевременно осуществившей монтаж.
Неисправные приборы и средства автоматизации передаются заказчику для ремонта или замены. Приборы и средства автоматизации, разукомплектованные, без технической документации (паспорта, свидетельства и т. п.), с изменениями, не отраженными в технических условиях, для проведения проверки не принимаются. По окончании проверки приборы и средства автоматизации передаются в монтаж по акту.
Заказчик должен обеспечить проведение входного контроля с проверкой наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции, при отсутствии которой, необходимо обратиться к поставщику.
По окончанию подготовительного этапа пуско-наладочной организацией совместно с Заказчиком составляется Акт проверки приборов и оборудования СМИС (форма произвольная).
Фактически пусконаладочные работы начинаются до завершения СМР, однако, и определяются степеню готовности смонтированного оборудования и проложенных кабельных линий, безусловно должны быть выполнены необходимые условия по электробезопасности и охране труда до подачи напряжения и начала проведения ПНР.
В данной теме хочу пошагово затронуть все этапы проведения пусконаладочных работ по СМИС.
Начнем с того, на какие, собственно, этапы делится проведение ПНР.
Поскольку в ГОСТ 22.1.12-2005 и ГОСТ 22.1.13-2013 требования к проведению ПНР не отражены, нормативный документ, на который будем ориентироваться при проведении ПНР по СМИС - СНиП 3.05.07-85 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ» в части раздела 5. Также, стоит руководствоваться обязательным приложением 1 «ПОРЯДОК РОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ» к СНиП 3.05.05-84 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ», СНиП 3.05.06-85 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА».
Руководствуясь СНиП 3.05.07-85, СНиП 3.05.06-85 и прил. 1 к СНиП 3.05.05-84, при проведении пусконаладочных работ по СМИС можно выделить 3 периода:
1. Подготовительный этап;
2. Этап проведения автономных испытаний;
3. Этап проведения комплексных испытаний.
1. Подготовительный этап.
На этом этапе выполняются подготовительные работы, а также изучается рабочая документация по СМИС, основные характеристики приборов и средств автоматизации, используемых в проекте.
Подготовительный этап начинается с изучения рабочей документации по возможности до выезда на объект. Ошибки, допущенные в проекте, должны быть переданы разработчику Рабочей документации для устранения. Также, на этом этапе осуществляется запрос у проектной организации необходимых для наладки параметров, не указанных в рабочей документации.
Работа на объекте.
Пуско-наладочной организацией осуществляется проверка приборов и средств автоматизации. Приборы и средства автоматизации, разукомплектованные, без технической документации (паспорта, свидетельства и т. п.), с изменениями, не отраженными в технических условиях, для проведения проверки не принимаются. По окончании проверки приборы и средства автоматизации передаются в монтаж по акту.
Таким образом, если по прибытии на объект пусконаладочная организация должна приступить к наладке уже смонтированного оборудования, то стоит считать, что оборудование проверено. При этом необходимо получить копию акта о проверке или паспорт оборудования с отметками о контроле. Если же смонтированное оборудование не проверено, то проверку должна провести пусконаладочная организация. При этом, если необходим демонтаж оборудования, то он должен быть проведен силами организации, преждевременно осуществившей монтаж.
Неисправные приборы и средства автоматизации передаются заказчику для ремонта или замены. Приборы и средства автоматизации, разукомплектованные, без технической документации (паспорта, свидетельства и т. п.), с изменениями, не отраженными в технических условиях, для проведения проверки не принимаются. По окончании проверки приборы и средства автоматизации передаются в монтаж по акту.
Заказчик должен обеспечить проведение входного контроля с проверкой наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность продукции, при отсутствии которой, необходимо обратиться к поставщику.
По окончанию подготовительного этапа пуско-наладочной организацией совместно с Заказчиком составляется Акт проверки приборов и оборудования СМИС (форма произвольная).
Фактически пусконаладочные работы начинаются до завершения СМР, однако, и определяются степеню готовности смонтированного оборудования и проложенных кабельных линий, безусловно должны быть выполнены необходимые условия по электробезопасности и охране труда до подачи напряжения и начала проведения ПНР.