• Сдача системы в эксплуатацию

  • СМР, ПНР, реализация СМИС.
СМР, ПНР, реализация СМИС.
 #17   KSM
 19 окт 2014, 23:15
Народ, проектирую СМИС, наладкой не занимаемся. Как вообще проходят испытания, там же МЧС присутствует? :D
 #103   grayded
 11 ноя 2014, 18:05
ТИХОНЯ писал(а):
-=ZOLOTO=- писал(а):72 часа это распространенное время опытной эксплуатации для всех АСУ и СМИС тут не должна быть исключением.

Т.е. Считаете, что 72 часа вполне достаточно,я правильно понимаю?


72 часа, это комплексное опробование, т.е. проверка бесперебойной работы оборудования. В СНИП 3.05.07-85 в приложении 1, есть пример Акта приемки в эксплуатацию системы автоматизации, где как раз указано что такое опробование должно проводиться (правда о протяженности по времени там ничего нет.) Можно ли это назвать опытной эксплуатацией я не знаю, по-моему этого времени недостаточно чтобы разобраться со всеми возможными неисправностями и косяками системы, способами их экстренного устранения. Нужно понимать что эксплуатирующая организация, подписав акт о приемке , будет отвечать за правильность работы всей системы перед МЧС.
 #1841   grayded
 27 мар 2015, 11:33
-=ZOLOTO=- писал(а):Пользователи grayded и ksm оба не правы т.к. документом первоисточником при создании СМИС является ГОСТ Р 22.1.12-2005, а в соответствии с приложением Б, проводятся следующие виды испытаний:
1. Автономные испытания;
2. Комплексные испытания в составе органов повседневного управления РСЧС.
34-ую серию ГОСТов можно использовать как дополнительный нормативный документ в соответствии с которым можно добавить и приемочные испытания и комплексное опробование, но конечным испытаним всегда буду комплексные испытания в составе РСЧС.


Хотелось бы еще раз затронуть тему о приемке в эксплуатацию СМИС.
Согласно приложению Б ГОСТ Р 22.1.12.2005 необходимо провести:
1.Автономное испытание СМИС объекта.
2.Автономное испытание каналов связи в составе ЕДДС города.
3. Комплексное испытание объекта в составе ЕДДС города.
Испытание следует проводить по утвержденным в установленном порядке методикам.
1. Кто разрабатывает данные методики? Каков порядок и утверждения? Методика должна разрабатываться для каждого вида испытаний?

ПО результатам данных испытаний должны составляться протоколы.
2. Эти протоколы включаются в состав исполнительной документации по Системе?
 #1842   Korean
 27 мар 2015, 14:24
grayded писал(а):
Хотелось бы еще раз затронуть тему о приемке в эксплуатацию СМИС.
Согласно приложению Б ГОСТ Р 22.1.12.2005 необходимо провести:
1.Автономное испытание СМИС объекта.
2.Автономное испытание каналов связи в составе ЕДДС города.
3. Комплексное испытание объекта в составе ЕДДС города.
Испытание следует проводить по утвержденным в установленном порядке методикам.
1. Кто разрабатывает данные методики? Каков порядок и утверждения? Методика должна разрабатываться для каждого вида испытаний?

ПО результатам данных испытаний должны составляться протоколы.
2. Эти протоколы включаются в состав исполнительной документации по Системе?


Вы упоминали ГОСТ 34.603-92. В соответствии с п. 1.5. "Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывают документ "Программа и методика испытаний". Разработчик документа устанавливается в договоре или ТЗ". Это ответ на Ваш первый вопрос. Как правило разработчиком программы является разработчик РД СМИС, поскольку методика испытаний разрабатывается на данном этапе.
Требования к методикам смотрите в РД 50-34.698-90 п.2.14
Программа и методика испытаний утверждается руководителем организации-разработчика, согласовывается с Заказчиком и при необходимости с МЧС.
В исполнительную документацию включаются акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, а акты (с приложенными к ним протоколами) комплексных испытаний входят в организационно-распорядительные документы и в исполнительную, как правило, не включаются.
 #1843   grayded
 27 мар 2015, 18:34
Korean писал(а):
Вы упоминали ГОСТ 34.603-92. В соответствии с п. 1.5. "Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывают документ "Программа и методика испытаний". Разработчик документа устанавливается в договоре или ТЗ". Это ответ на Ваш первый вопрос. Как правило разработчиком программы является разработчик РД СМИС, поскольку методика испытаний разрабатывается на данном этапе.
Требования к методикам смотрите в РД 50-34.698-90 п.2.14
Программа и методика испытаний утверждается руководителем организации-разработчика, согласовывается с Заказчиком и при необходимости с МЧС.
В исполнительную документацию включаются акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, а акты (с приложенными к ним протоколами) комплексных испытаний входят в организационно-распорядительные документы и в исполнительную, как правило, не включаются.

Хочется все-таки еще раз уточнить: индивидуальное испытание - это и есть автономное испытание СМИС объекта?
 #1844   Korean
 27 мар 2015, 19:10
grayded писал(а):Хочется все-таки еще раз уточнить: индивидуальное испытание - это и есть автономное испытание СМИС объекта?

Нет, индивидуальное испытание - это испытание оборудования, например, ИБП.
Автономные испытания СМИС - это испытания системы в целом в соответствии с прил. Б ГОСТ Р 22.1.12-2005.

Само понятие "индивидуальные испытания" есть в СНиП 3.05.05-84 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ», но их нет в ГОСТ на Автоматизированные системы.

Таким образом, Вы провели индивидуальные испытания оборудования и эти акты с протоколами приносите на автономные испытания СМИС. Тем самым часть требований к системе, проверяемые в рамках автономных испытаний СМИС по программе и методике можно закрыть уже имеющимися актами индивидуальных испытаний оборудования.