«Объем мониторинга» как много смысла в данной фразе…. Для жадной подрядной организации это золотое дно, которое позволит Заказчика поставить на колени и заработать на ПД, РД, СМР и ПНР большие деньги. Для заказчика в первые дни эта фраза, что-то непонятное и загадочное, но потом становиться уже поздно т.к. объем определен, СТУ написаны, задания в смежные разделы согласованы.
На сегодняшний день объем мониторинга - это самый спорный и непонятный момент при проектировании СМИС, связанно это в первую очередь с отсутствием нормативной базы. Мое глубокое убеждение, что для успешного развития технологий СМИС именно в данном вопросе должно быть четкое понимание, как у проектировщика, так и у заказчика перечень каких систем и сигналов должны заводиться в СМИС. На сегодняшний день есть два варианта решения данного вопроса между заказчиком и проектировщиком.
1. Разработка специальных технических условий СТУ на создание СМИС, в которых можно четко определить перечень систем и сигналов, согласовать их с заказчиком и органом повседневного управления РСЧС;
2. Определить перечень систем и сигналов в техническом задании основываясь на те или иные регламентирующие документы и исходные данные.
Оба варианта могут существовать, но у каждого есть свои плюсы и минусы.
Плюсы и минусы варианта №1:
Плюсы
1. СТУ согласованные с органом повседневного управления РСЧС полностью либо отменяют требования ГОСТ Р 22.1.12-2005 либо наоборот его дополняют;
2. В СТУ четко определяется перечень подсистем СМИС;
3. Проектная документация разрабатывается на основе СТУ, которое из себя уже представляет не 15 страниц сухого ГОСТа, а полноценный документ в 100-150 листов;
4. Проектная документация СМИС разработанная на основе СТУ позволяет с большой легкостью проходить экспертизу т.к. эксперту уже сложно, что либо сказать против документа на котором стоит печать органа повседневного управления РСЧС.
Минусы
1. Разработка СТУ требует дополнительного финансирования;
2. Разработчиков грамотного СТУ еще меньше, чем грамотных проектировщиков СМИС, следствием чего является вероятность получить некачественные СТУ;
3. Не во всех регионах РФ вам удастся согласовать данные СТУ (да-да все мы знаем про письмо Минрегиона).
4. Разработка СТУ затянет процесс реализации ПД в целом.
Плюсы и минусы варианта №2:
Плюсы
1. Не требуется дополнительное финансирование на разработку СТУ;
2. Разработка ПД начинается сразу с момента получения ТЗ и исходных данных;
3. Не требуется согласование дополнительных документов с органом повседневного управления РСЧС.
Минусы в данном варианте это все плюсы варианта №1.
При определении объема мониторинга нужно четко опираться на документ «Общий классификатор угроз (инцидентов, аварий, пожаров, антисоциальных, криминальных проявлений) при формировании информационных сообщений СМИС» т.к. только в этом случае у Вас будет гарантия передачи сообщений в «ПТК СМИС/СМИК» принятого в МЧС на снабжение.
Подводя итог можно с полной уверенностью сказать, что определение объема мониторинга с перечнем систем - это будет самая сложная и кропотливая работа, которая потребует массу времени и профессионализма как инженерно-технического так и руководящего состава.
СМИС эксперт Администрация форума.Создание СМИС http://www.smis-expert.com