• Подключение OPC сервера для АРМ ОРИОН ПРО

  • СМР, ПНР, реализация СМИС.
СМР, ПНР, реализация СМИС.
 #2165   Korean
 21 июн 2016, 19:28
При подключении OPC сервера для АРМ "Орион Про" к ядру опроса Core.exe возникает ошибка, выражается она в следующем: при попытке подключиться к OPC серверу, появляется процесс OPC сервера, процесс разгоняется примерно до 150 Мб и падает, затем открывается снова и так далее. На втором сервере противодымной вентиляции база вдвое меньше, настроено все аналогично, OPC сервер работает.

Кроме этого На АРМе Орион Про клапаны дымоудаления запрограммированы на новые типы шлейфов "ИУ", и соответственно передают состояния "рабочее состояние ИУ", "Исходное состояние ИУ", "Отказ ИУ", "Неисправность ИУ". В OPC сервере получать данные состояния до последнего времени было нельзя.

После долгой работы с техподдержкой Болида, решение было найдено. Проблема заключалась в ядре опроса и прилагаемый патч решает эту проблему.

Для OPC сервера тоже вышел пачт с кодами состояний:
153 - ИУ в рабочем состоянии
154 - ИУ в исходном состоянии
155 - Отказ ИУ
156 - Ошибка ИУ
Вложения
(2.29 МБ) 1360 скачиваний
(439.45 КБ) 1343 скачивания